只看楼主

我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:1.供水1.6bar,14℃2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃3.回风温度28℃,4.送风温度26℃,(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)新风阀基本都关死了室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。请各位给分析一下,是哪里出了问题?是水温高?还是水量不足?还是水压不足?

我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:
1.供水1.6bar,14℃
2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃
3.回风温度28℃,
4.送风温度26℃,
(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)
新风阀基本都关死了
室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。

请各位给分析一下,是哪里出了问题?
是水温高?还是水量不足?还是水压不足?
急啊!在线等,谢谢大家了。
免费打赏
chenyu2007818
2010年08月12日 15:09:04
42楼
路过学习
回复
fuhaiyang801
2010年08月13日 10:56:32
43楼
楼主应该再详细一点介绍情况和处理结果啊,这样大家讨论才有进步啊
回复
ddswendy
2010年08月13日 19:29:00
44楼
学习了
回复
pp--0007
2010年08月17日 13:55:58
45楼
是旁通阀打开了
回复
zhang1109752969
2010年09月01日 21:37:54
46楼
首先从系统设计看:
该空调区间的冷负荷是多少?面积、天花高度、维护结构情况、照明及设备散热量、人员情况以及是否门窗经常开关?
其次从水管路看:
回水为负压,盘管或空调末端附近管路可能有少量阻塞、或水系统管路中有大量空气未排出。
从风管路看:
大致测下空调及进、出风风速风量等,看与额定量偏差。
下次这样的问题最好拍几张现场照片,这样比较容易判断点。
回复
huqingsong
2010年09月02日 12:29:35
47楼
供水温度是不是高了,设计指标是不是取低了
回复
hqs82
2010年09月02日 12:57:36
48楼
感觉你的系统有点堵了!
回复
kfxgrape
2010年09月02日 15:35:47
49楼
不知道lz 的室内设计温度的是多少。 就舒适性空调而言,送风温度与设计温度之间的温差是8度左右。 lz送风温度是26度,太高了, 这样计算出来的送风量非常大,会导致你的表冷器能力不够。不知道是你设计计算的问题还是选型的问题。 然后送回风温差只有2度,不知道LZ的风口怎么布置,是否有短路的嫌疑。

个人拙见。

[ 本帖最后由 kfxgrape 于 2010-9-2 15:38 编辑 ]
回复
feixh
2010年09月09日 16:12:19
50楼
个人认为:
一、冷水出水温度过高,造成表冷器换冷不够;
二、系统水流量不够,这是最主要的原因。
三、由一、二可知,冷水机组制冷量不能满足要求!
回复
lihuafeng0116
2010年09月20日 13:09:32
51楼
好贴,学习了,希望有高手继续解答
回复