请教各位大虾:消防电话与消防电话插孔的基本概念和根本区别是什么?两者可以互相替代吗?管线可以互相利用吗?(即消防电话与消防电话插孔共回路)希望得到专业的解释,谢谢!
请教各位大虾:
消防电话与消防电话插孔的基本概念和根本区别是什么?
两者可以互相替代吗?
管线可以互相利用吗?(即消防电话与消防电话插孔共回路)
希望得到专业的解释,谢谢!
12楼
我的理解是,消防分机是直接带着电话机的消防电话插口。不能相互替代的原因是所放置的位置不同,至于呼叫功能的设置不同的厂家有所不同。不存在共线问题,同意上面的观点。
[
本帖最后由 hy-no.1 于 2009-8-25 11:50 编辑 ]
回复
13楼
楼主所说的消防电话应该是指消费电话分机,从消防电话主机出现过来的,一般来说的话消防电话插孔和手报是合在一起的,绝对不能替代,因为两者设置的场所不一样,具体请看火规,有设手报的地方就会带消防电话插孔,叫做带消防电话插孔的手动报警按钮。
消防电话总共分为总线制和多线制两种,一般用多线制比较多,就是一对一的关系,一部电话一对电话线,电话插孔不带模块,可并联,数量不限,并联的电话插座仅占用消防电话主机的一路;如果用的总线制电话系统的话,每一路电话分机前要加一个模块,4线(一对电话线2根24V电源线);具体请看一下海湾的产品样本
回复
14楼
因为消防电话款式不好看,能否用家用电话替代消防电话,不影响他的功能
回复
15楼
如果在消防手报电话线在并联一个家用电话,这个电话能和插孔电话的功能一样吗
回复
16楼
不能替代;
消防产品有消防的入网证,普通家用电话不可以的
回复
17楼
回复
18楼
谢谢分享!!!
回复