请教:应该申请多大的供电容量?
ilfang
ilfang Lv.6
2009年08月13日 12:50:49
只看楼主

现有1个工程:设备尖峰时的功率是3639KW,视在功率是4090KVA,设备连续消耗功率是3105KW,视在功率是3587KVA。其中有1台2400KW的10KV高压电机,是采用降压启动的,启动电流为额定电流的3-3.5倍,请教;应该向供电部门申请多大的供电容量?谢谢!!!

现有1个工程:设备尖峰时的功率是3639KW,视在功率是4090KVA,设备连续消耗功率是3105KW,视在功率是3587KVA。其中有1台2400KW的10KV高压电机,是采用降压启动的,启动电流为额定电流的3-3.5倍,请教;应该向供电部门申请多大的供电容量?谢谢!!!
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月13日 19:52:56
2楼
仅供参考:你的功率因数只有0.9,加上有高压电机,建议申请6500KW
回复
ilfang
2009年08月16日 08:56:35
3楼
谢谢!!!设计院的脑残,让申请8000KW
回复

相关推荐