首层,或架空层的住宅入户大堂。客梯、消防梯厅与此大堂无门联通,大堂有大门直通室外。大堂内除了沙发、信报箱、花坛、保安台外无其他物件。周边无其他房间门开向大堂。请问,与大堂相连的电梯厅需要正压送风吗?
首层,或架空层的住宅入户大堂。客梯、消防梯厅与此大堂无门联通,大堂有大门直通室外。大堂内除了沙发、信报箱、花坛、保安台外无其他物件。周边无其他房间门开向大堂。请问,与大堂相连的电梯厅需要正压送风吗?
2楼
正压送风只是针对防烟楼梯间前室、合用前室或者消防电梯间前室且无法自然排烟的情况下而使用的防烟措施。
那么你这个电梯厅到底是不是消防电梯间前室或者合用前室,很简单的你可以问和你配合的建筑专业,是?不是?
再或者传图上来。
回复
3楼
是,就送
不是,就不送
回复
4楼
是合用前室。
但是,周边没有火灾可能(除了电梯井、防烟楼梯间(有正压送风)其他面都是外墙),大堂大门直通室外,为何要正压送风?
回复
5楼
你能保证哪个门永远是打开的吗?
万一在火灾时,此门坏了或被锁,不能打开,如果那时
没有正压送风,情况就危险了。
这种情况很极端,但是一旦出现大楼火灾死人的事,
那时查你的图纸,你可就死定了。
规范对这个地方没做明确规定,那就按最坏情况考虑
回复
6楼
我在开发商公司上班,设计人员不了解我们的苦衷啊。
回复