我是做风冷的制冷剂134A ,压力:1.26、0.33,吸排气温度30度、69度,冷量也不够各位大侠帮忙分析一下
我是做风冷的
制冷剂134A ,压力:1.26、0.33,吸排气温度30度、69度,冷量也不够
各位大侠帮忙分析一下
免费打赏
荣昌制冷
2009年08月15日 07:08:58
2楼
说得太简单了。
什么装置?当时的制冷温度?反应的主要症状?
回复
desheng001
2009年08月15日 09:41:52
3楼
排气压力过高。吸气压力也也高。看看冷凝器的散热,顺便看看膨胀阀
回复
shandian2298
2009年08月17日 16:36:35
4楼
同意3楼意见,冷凝散热不良。正常排气0.95,吸气0.25;排温55度,吸温20度。
回复
haoxiuzheng888
2009年08月19日 07:47:24
5楼
调节下膨胀阀,看压力是否有变化,有节流才能制冷,再查看电流,是否正常,多方面来看