水利计算很有必要算,但现在大多数人觉得供暖工程没什么技术含量,但是我经过对我公司的一次网(全长35公里)进行计算后,发现了很多原有设计上的不合理问题(有近端的有远端的),正在建议领导改造呢,但由于改造费用太大,所以领导也很困扰,如果说当初有做水利计算和负荷发展方向的也不至于到出现现在这种局面。我个人认为,二次网如果水力计算做的好,根本上就可以解决一个困扰大家的问题:水力失调。大家都知道,如果管网平衡调节做好了,热量分配合理均匀,能源(水,电,热)的消耗都会有很大幅度的减少,不仅达到了节能减排响应国家号召,还达到了经济运行,就是赚钱呀,但如果不做水力计算,一定会水力失调度大,热网平衡调节工作劳民伤财,就像现在市面上出现了好多自力式的平衡阀,不都是针对管网水利失调度大,平衡调节困难所制造了来的吗,但造价高呀,如果由我来负责工程设计,我会做出一套基本不用调节的平衡管网,其实大家应该明确就是,水力失调度大,平衡调节困难,正是耗能多的根本原因所在,所以,在管网设计与建设的时候就把这个问题解决掉,才是最划算的。但现在有一个现象很郁闷,就是设计的不管施工的,施工的不管运行的,乱七八糟,
怎样做到水力的总体平衡呢?
回复
5楼
现在情况是我们设计的很标准,但是碰到人工破坏时,往往又不是最标准的了。比如热水管网在终端总是被人家偷用热水等,这个引起的损失比这个水力失调更严重。不过院里设计的水力失调不会很严重吧,这样审图的也不让过啊。
回复
6楼
除了稍微负责点的工程师会做这个 没有人会做的 这就是现实啊!
回复
7楼
现在的工程基本上做水力计算的太少了,来不及啊!:L
回复
8楼
同意3楼,主管越粗越好,有利于水力平衡和未来发展
回复
9楼
主管越粗越好,有利于水力平衡和未来发展
回复
10楼
可以用平衡阀来解决啊
回复
11楼
严重支持水力计算,尽量将问题消灭在萌芽中。
回复