当变压器外部联接的线路上发生短路故障时,在变压器内部受到什么影响?
当变压器外部联接的线路上发生短路故障时,在变压器内部受到什么影响?
2楼
外部?
高压侧、低压侧都是外部。
回复
3楼
变压器内部受到最大的考验就是对线圈的机械震动,绝缘破坏。有些出故障的变压器解体后发现,线圈之间的固定件松动脱落、线圈烧焦发黑比较常见
[
本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-8-17 19:38 编辑 ]
回复
4楼
谢谢提醒!
就像不久前我提到的短路事故:由于是0.7s的过流保护跳闸。因为是变压器近端短路 ,强大的热效应和电动力可能会对变压器造成一些机械损伤!接头熔焊,绕组变形,绑线松动等!
请放心,我们已经联系变压器厂家人员来现场,跟我们一起对变压器进行检查!
回复
5楼
1.线圈的电流变大。
2.巨大的电流形成巨大的电磁力,有可能造成内部的机械损伤。
3.巨大的电流造成线圈导体发热,如果是油浸变压器会造成重瓦斯现象。
不过现在的变压器在设计之时已经有了多重的保护,只要质量可靠,一般不会损坏的。
回复
6楼
学习了,3楼提供的资料最好
回复
7楼
:victory: 今天公司刚刚出现这个现象很老火!!:Q
回复