系统的阻抗可否通过实验得到
tn-s
tn-s Lv.3
2009年08月16日 08:11:52
只看楼主

做继保整定,系统容量是不可缺少的数据。但这这数据供电公司一般不告诉你。请问,这个数据可否通过试验的方式得到?

做继保整定,系统容量是不可缺少的数据。但这这数据供电公司一般不告诉你。
请问,这个数据可否通过试验的方式得到?
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月16日 09:00:49
2楼
一般情况了解设备参数,可以进行计算。有点也可以进行测量,比如电容可以用仪器进行测量。

[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-8-16 10:28 编辑 ]
回复
zouhuijie
2009年08月16日 15:48:07
3楼
电力公司有义务向用户提供系统边界条件!
不然你就告诉他们,你要实测!
先测三相短路,再测2相短路
哈哈!
回复
tank-----no.1
2009年08月16日 19:42:45
4楼

如果大家同时实测一下不知道是什么结果?呵呵:lol :lol :lol
回复
lingxuct
2009年08月17日 02:32:58
5楼
因你不知道系统阻抗,无法正确设置保护,“实测”(带接地线合闸!)能在综保中记录短路电流,但如果保护不会动作,将出现大面积系统低电压!严重时能拉跨一个区域的电网!!!
回复
tn-s
2009年08月17日 08:15:41
6楼
傻子才会这样实测,但有没有其他特殊方法可行?
回复
tnc
2009年08月17日 08:52:54
7楼


哈哈哈哈!!!!!
回复
tnc
2009年08月17日 08:59:11
8楼
算最大短路电流,你可以按照高压侧阻抗为0(有变压器)。或者取大点的值(无变压器),一般供电局都会限制短路电流值,如有的地方10kV不准超过16kA。算最小短路电流,短路容量取小点的值,比如50MVA。
回复
yy1970
2009年08月17日 09:40:49
9楼

理论上应该是可以测量的。
常态下在低压端测量。
可以采用标准的400V电阻(标定值),已知电阻电抗的连接电缆,另外变压器阻抗也是已知。
准备表计:电流表,高阻抗电压表
数学模型:高压阻抗作为电源内阻,线路、变压器和标定值的电阻负荷作为负荷电阻。
利用欧姆定律反推即可。
回复
tn-s
2009年08月17日 10:13:44
10楼
楼上说的有些意思,佩服。
回复
tn-s
2009年08月17日 10:17:10
11楼
只是阻抗与内阻不在一个数量级,误差太大。
回复

相关推荐

APP内打开