做继保整定,系统容量是不可缺少的数据。但这这数据供电公司一般不告诉你。请问,这个数据可否通过试验的方式得到?

做继保整定,系统容量是不可缺少的数据。但这这数据供电公司一般不告诉你。
请问,这个数据可否通过试验的方式得到?
免费打赏
tnc
2009年08月17日 11:24:13
12楼
恩!佩服,欢迎测试!
回复
zouhuijie
2009年08月17日 11:26:41
13楼
我们可以实测线路阻抗,变压器阻抗。。。
但是作为继电保护用的,我们最需要系统最小方式下的短路电流。也就是,系统阻抗最大的时候的短路电流。
这个最小方式下的短路电流(一般不会给电流值,而是给系统阻抗值),系统也是算出来的。根据实测的线路阻抗等等算出来的。110kV上,准确性还是很高的。但是以下的就不好说了。因为110kV以下的线路没有特别要求实测。
但是,线路阻抗在整个回路中占的比重不大。主要还是变压器和电抗器等。
电力系统省 继保处每年都要发布各个220kV变电站的边界条件,也就是最大和最小运行方式的系统阻抗
地调继保就会根据这个条件算出110kV变电站
县调算35kv和10kV的。
对于小用户(变压器电压等级低,容量小的),大可不必考虑大系统的阻抗,你就把110以上的系统看成无穷大系统吧。
因为这些阻抗对于你们的变压器阻抗就是可以忽略不计的)
但是你要拿到以下数据:(如果自己算)
1 、供电局给你供电的变压器的短路阻抗
2、线路阻抗(如果又粗又短,不要也罢)
3、自己变压器的阻抗!(这个占的比重很大。
说到底,要计算还是要知道上级到你界面的阻抗和自己的阻抗!
但是实际上,你的系统最大短路电流如果是25kA,最小短路电流随便估以下10kA(系统阻抗对折,已经够狠了)
而你实际用电回路的保护整定值(关键是速断值),也就在2kA以内的话,那么也没必校了,也就不必算什么短路电流了,也就不必要什么系统阻抗了。
这也是,实际上大部分的民用电,就凭经验就可以选设备,定保护了。根本不用考虑这些个!
回复
yy1970
2009年08月17日 11:38:54
14楼

是的。
举个不恰当的例子,一个米店老板共100斤米,卖给甲50斤,卖给乙30,卖给丙19.9.自己本来应该剩下1两。
但自己的杆秤不准。最后的结果也可能剩下三五斤,也可能丙还没够19.9斤。
呵呵,就这个意思
所以,没有任何必要去测量系统阻抗!