也谈电热水器触电事故。
chbclyn
chbclyn Lv.4
2009年08月16日 19:17:34
只看楼主

今天中央电视台报道了一小区所有用户用电器整体漏电情况,其中一人触电身亡,现在分析家电漏电导致的原因及防御方式: 1:一般现在家庭装修都用了3相插座,其中上面的孔为接地,它是家电的一种保护接地。所有用户均将接地线连接在它上面,当接地线由于其它原因导致断开或接地电阻增加的情况下,在一户用电器漏电的情况下,所有用户外壳都有相电压或接近相电压了,此时所有用户就处于相当危险的境界了,随时有触电的危险,即使你加装了漏电保护开关也没有作用的,这是不可忽视的一种现象,因此在新建小区的供电上质量要求比较严格,特别要求接地,接零接触良好,而且一般都进行了进户处的就近接地方式。

今天中央电视台报道了一小区所有用户用电器整体漏电情况,其中一人触电身亡,现在分析家电漏电导致的原因及防御方式:
1:一般现在家庭装修都用了3相插座,其中上面的孔为接地,它是家电的一种保护接地。所有用户均将接地线连接在它上面,当接地线由于其它原因导致断开或接地电阻增加的情况下,在一户用电器漏电的情况下,所有用户外壳都有相电压或接近相电压了,此时所有用户就处于相当危险的境界了,随时有触电的危险,即使你加装了漏电保护开关也没有作用的,这是不可忽视的一种现象,因此在新建小区的供电上质量要求比较严格,特别要求接地,接零接触良好,而且一般都进行了进户处的就近接地方式。
2:单户漏电的情况是由于你的用电器未接地或接地线断开了,而你的用电器漏电产生的,在使用注意这一点。
针对上述情况,我将在下一步做详细描述接地线断开的原因及预防措施,家庭怎样预防漏电的情况产生。
免费打赏
爱开车的老何
2009年08月17日 17:54:56
12楼
首先是等电位的安装,卫生间只要是有洗浴设备等电位是绝对不能少的,出事情的业主家卫生间等电位一定是没有做,才造成触电身亡的悲剧。再就是建筑自身施工有问题,从故障现象来看是TN-C-S电源进线的N线断了,因为进线电源的N线在进户前做重复接地后与地线绝缘,进线N线断后,故障电流流回接地点但是地线接地电阻非常大,故障电流又通过地线导通到每个用电器,造成用电器外壳有电。
回复
爱开车的老何
2009年08月17日 17:55:49
13楼
再就是,这样的故障,自己家装的漏电开关已经起不到保护作用了。
回复
chbclyn
2009年08月17日 23:13:03
14楼
整体小区公用PE的话,假设PE断了。就是有漏电保护也不起作用的。使用2相加漏电保护反而安全一些。
回复
爱开车的老何
2009年08月18日 15:06:51
15楼
想这样的故障就体现了等电位的重要性了。如果安装了等电位,这位洗澡的电工就可以避免这场悲剧了,可惜老电工对等电位也没有足够的认识。
回复
chbclyn
2009年08月25日 21:15:54
16楼
怎么今天中央电视台又报道了那个小区又发生事故了!!~!
回复
haiyangjifeng
2009年09月01日 08:23:24
17楼
感觉楼主没搞过工程,“整体小区公用PE的话”,你见过整个小区公用PE吗?
兄弟,我不是攻击你,首先你对这一行真的知道的有限。
个人意见:第一,漏电保护没动作,整栋楼都带电(看好了,不是整个小区都带电),两个原因,要么是配电配置有问题,要么是产品有问题,你看到还有开关在对地的时候不跳的吗?
那现在事情确实发生了,原因估计在房子里暗埋的电线没有穿管而直接敷设在墙体里面,时间长了导致绝缘老化,相线对地形成回路,导致墙体带电,那为什么对地都形成回路了也不跳闸呢,估计,仅仅是估计啊,这个电流还不是很大,那为什么会电死那个电工呢?
我想大家都会有一个自己的回答

不知道大家还记得不,大地是导体,建筑也是导体!

[ 本帖最后由 haiyangjifeng 于 2009-9-1 08:25 编辑 ]
回复
fx220
2009年09月02日 10:57:26
18楼
我同意12楼的观点
回复
chbclyn
2009年09月19日 22:59:05
19楼



没有看过你这么大胆的,朋友有时间看看我的施工经验!
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1273825&extra=%3D1&ofid=0&page=1
回复
qyq6513170
2009年09月20日 15:50:04
20楼
现在的措施只是预防触电事故,要绝对的用电安全是不可能的.除非家用电气都用12V直流电或许有可能!
回复
q493416074
2009年09月21日 14:58:16
21楼
整栋楼都没有接地,有可能吗
回复