刚在网上看到入口压力是0.4~0.8MPa,那么动压超过0.8怎么办?很多工程都超过这个压力了,没注意这个入口压力。有没有更高级别的啊?

刚在网上看到入口压力是0.4~0.8MPa,那么动压超过0.8怎么办?很多工程都超过这个压力了,没注意这个入口压力。有没有更高级别的啊?
免费打赏
f_jg2003
2009年08月18日 10:40:09
2楼
如果超的不多也就无所谓了,如果超的多可以在接消火栓前做一些减压措施。而且,如果动压超过0.8时,静压也要超过规范的1.00MPa的要求了。
回复
zijian.g
2009年08月18日 20:08:29
3楼
关于减压稳压消火栓的入口压力
回复
whoami2608
2010年12月21日 22:13:27
4楼
学习学习学习 谢谢分享
回复
bboo1218
2010年12月21日 22:23:03
5楼
学习学习学习 谢谢分享
回复
zhanghaozhi
2010年12月22日 09:38:46
6楼
超过了1.0MPA应采取竖向分区
回复
wonvid
2010年12月22日 11:35:53
7楼
我看了一下,减压稳压消火栓的栓喇叭口前压力,可以是0.4----1.6MPa的。