本人接手一个浴室风管改装,其男浴区有300平米,层高3米。原来在浴区的一头有一排空调送风管,有3个出风口、连接在一个44.5KW冷量、3000风量的空调箱上,全新风工况;在浴区的另一头有一排与之平行的排风管,也是三个回风口,估计风量相当。但原来雾气很重,顶棚的好多地方都有发霉。现在要改用纸面石膏板吊顶,要让里面没有一点水雾,否则新做的吊顶将很快完蛋。如果利用原有设备重新进行合理的设计布置(风管和风口),能否达到没有雾气和顶棚结露的效果?本人以前没做过,没有经验,请有经验的朋友及高手赐教!我们这里地处江南:time:
2楼
浴室也做空调,这个么遇到过,
回复
3楼
现在有哪个浴室不做空调噢
回复
4楼
怎么没人理我啊 请大侠们帮忙赐教
回复
5楼
是啊,现在哪个浴室不做空调呢,我来帮你问问看,有资料上传给你哦
回复
6楼
现在要改用纸面石膏板吊顶,要让里面没有一点水雾,否则新做的吊顶将很快完蛋。
不可能实现,没水雾!
就算温度是恒温基础,也有水雾的
回复
7楼
吊顶面做防水吧。跟出回风没关系,听你这意思应该是水蒸气自然往上蒸的。
回复
8楼
如果仅仅是改造吊顶,风口不变的话
基本上有九成把握这个系统和上个系统一样:有雾气和顶棚结露。
老系统有雾气和顶棚结露的主要原因在于浴室的换气次数太低
建议你再设置一台送风机,同时排风量加大
回复
9楼
非常感谢
回复
10楼
现在初步决定增加一台3000的新风机(新风不作处理),将风送到浴池上方,增加一台5000风量的排风机,在有喷淋的地方将回风口布得密一点,在浴池上方也增加回风口
回复
11楼
"回风口布得密一点"这一点没必要
差不多就可以了
排风量够了比啥都强
排风口尽量在产生雾气最多的地方
回复