我做一个住宅,剪力墙结构,三个单元,上部用缝分开,地下室部分是否必须连在一起啊,这三个单元是有错位的,连在一起形成不规则平面,请大家说说自己的看法
我做一个住宅,剪力墙结构,三个单元,上部用缝分开,地下室部分是否必须连在一起啊,
这三个单元是有错位的,连在一起形成不规则平面,请大家说说自己的看法
2楼
这个问题很常见。
见 高规:4.3.10第4款:
抗震缝宜沿房屋全高设置,地下室、基础可不设抗震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接。
建议地下室顶板连起来,不是沉降缝。
地下室估计要设后浇带。
回复
3楼
这样有一个问题,就是地下室顶板局部连接过少
可不可以把缝一直设到基础顶呢?
回复
4楼
2楼说得有道理:handshake
回复
5楼
可不可以把缝一直设到基础顶呢?
回复
6楼
不可以吧
回复
7楼
这个要看你图纸,具体问题具体分析。和上部结构以及基础的选用关系很大的。
回复
8楼
如果地下部分联系很少,是可以做到地下室去的,并建议做防震缝,伸缩缝,沉降缝,三缝合一。
回复
9楼
地下室部分可以连在一起,交界处配筋构造加强
回复
10楼
地下室不分开,但是怎么放映到计算模型里面?
回复
11楼
地下室及基础可以不设:)
回复