请问二总线报警系统,报警(信号)总线可以和控制模块的电源总线穿在一根管里吗
请问二总线报警系统,报警(信号)总线可以和控制模块的电源总线穿在一根管里吗
12楼
可以共管。不过个人意见以为电源线不要一直跟着信号线跑,适当的情况下可以走捷径的,DC-24V 毕竟直流衰减的比较厉害,线路过长的话有可能因为压降而无法驱动一些设备像隔爆型、本安型的声光报警器、警铃等。
回复
13楼
这是讨论问题,你以为你是谁?
回复
14楼
可以是可以但最好分开
回复
15楼
我一般都是分开穿的。。也不算麻烦呀。。多一事不如少一事。。没事干最好。。
回复
16楼
消防总线和电源24V总线都是低压电,可以共管,原因前面已经有讲。
消防电话、和消防广播应该单独穿管,不是最好。这是规范要求的。
回复
17楼
这个不用讨论,可以
回复
18楼
应该可以,但应将消防电话线、应急广播线单独穿管!
回复