土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频供水系统中的减压阀问题

变频供水系统中的减压阀问题

发布于:2005-06-02 22:22:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
21层的纯住宅,市政压力0.35MPa,供低区1-8层(层高3m),高区9-21层采用变频供水,准备在9-14层采用支管减压,支管减压阀后压力控制在0.15-0.25MPa,请问
1:支管减压是否需要2组减压阀并联设置并且在进口处加Y型过滤器?
2:假如一根立管管三户,减压阀是加在三户的总管上,还是分别加在三户的支管截止阀前?
谢谢。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • pengjianliang
    pengjianliang 沙发
    14楼的意见比较可行!
    2005-06-24 10:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • youwei_hi
    youwei_hi 板凳
    回12楼。
    1,见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 3.4.10.4比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。
    2,我们一般的做法是:如9楼图,减压阀后竖立管一直到4层。
    欢迎讨论。
    2005-06-23 18:06:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁知道压力管道内流速与压力的关系?(求助)

在有泵组的供水系统中,通常的压力表所测得的压力与动压有什么关系。我知道流速能否算出,压力表该是多大的压力,或者知道压力表的表压,能否计算出流体的流速?

回帖成功

经验值 +10