请教各位大哥,30KW的容量一般应该选用多大的电表?谢谢
请教各位大哥,30KW的容量一般应该选用多大的电表?谢谢
12楼
有依据吗?学习中!
回复
13楼
DT862\DT864系列三相有功电度表规格:(直接接入)
3×5(20),3×10(40),3×15(60)
3×20(80),3×30(100)
回复
14楼
30kw当然要采用三相四线供电,20(80)A电表合适。
回复
15楼
我们局现在是直接式电能表最大只能用10(40)A的。上了40就装互感器
回复
16楼
主要目的是保证电能表在轻负荷下的计量准确性。
回复
17楼
同意
回复
18楼
可选用DT864-3×20(80)电表(直接接入)
回复
19楼
算算电流,要注意,DT862-4 20(80)A最大只能接25平方线。如果算出来用35平方线,就要考虑用互感器了。
回复
20楼
曾经有高手对我说,计算电流100A以内都可以用直接表,不知道对不对
回复
21楼
16楼的没错,20楼的兄台可以看看。
回复