建筑净高超过8米,可吊顶后不足8米了,请问是否还按普通喷淋做呢???自喷规范上说民用建筑和厂房的净空高度不超过8米,现在有个工程净高超过8米可吊顶后不足8米了,请问是否还按普通喷淋做呢???
建筑净高超过8米,可吊顶后不足8米了,请问是否还按普通喷淋做呢???
自喷规范上说民用建筑和厂房的净空高度不超过8米,现在有个工程净高超过8米可吊顶后不足8米了,请问是否还按普通喷淋做呢???
2楼
加了吊顶所说的净空高度就算吊顶下面的,净空高度的设定是为了启动喷头,有个吊顶档着,热量可以集中.
回复
3楼
谢谢了!说的真明白!
一听就懂了!谢了
回复
4楼
晕
我觉得说得最明白就一句就行了
做普通喷淋:lol
回复
5楼
是的,为了能采用普通喷淋,有时就要在建筑净高超过8米的情况下安装吊顶后使其不足8米.
回复
6楼
还要注意吊顶里面是否要增设喷头,因为里面可能有可燃物,比如电线外无金属套管等。再者新的规范在这方面可能有调整。
回复
7楼
有吊顶还是做上下喷合适。吊顶内有可燃物,这个说法很模糊。。吊顶失火了,还不是一样要灭~~
回复
8楼
你的这种情况,我遇到过。是一个大企业的办公楼,功能比较多,有多媒体会议室,有室内羽毛球场等等,局部有7.8米的,有8米的,也有9米的,还有12米,15米净高的。不过,建议你把你这个工程的喷淋做成上下喷的。不管吊顶上面有没有可燃物。因为装修过程是不可控的。谁也不知道装修时会不会给吊顶上用可燃物装修。
回复
9楼
同意楼上的说法
回复
10楼
建筑净高超过8米,可吊顶后不足8米了,请问是否还按普通喷淋做呢???
回复
11楼
加了吊顶所说的净空高度就算吊顶下面的,净空高度的设定是为了启动喷头,有个吊顶档着,热量可以集中.完全同意的,闷顶高度超过800,也要考虑喷头的设置(里面有无可燃物)
回复