大家好:请教一个关于电抗器抽头圈数的计算!
我这有两种算法,不知道哪个对,想请教一个
1.先求出匝电压,然后根据各分接处电压降来计算各分接圈数,即各分接处电压/匝电压。
2.先算出其中一个电压需要的圈数和各分接处感抗,根据圈数比等于感抗比的平方,求出各分接处圈数。
算出的结果是不一样的,不知道哪种算法正确,还望知道的指点下,不胜感激!
发布于
2009-08-19 20:59:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
caoketaoo
我认为电抗器的抽头圈数不应该根据电压去算,应该先确定电抗器抽头处的电感值,因为电抗器的电感值是线性变化的,所以:抽头处电感值/额定电感值=抽头匝数/总匝数。不知道对你有没有帮助,个人建议,仅供参考。
电抗器的端压=电感值×2πf×电流的平方,电流设计时可以按最大值考虑,电抗器的电感值与导线截面积无关,只与匝数有关。所以电感值与匝数是成正比关系的。