请教一个关于VS1断路器的问题
宛龙九八
2009年08月20日 15:05:27
来自于断路器
只看楼主

10kV电动机回路用VS1-12型真空断路器配电,断路器控制电源采用DC220V,若遇到控制电源失电后电源恢复的情况,断路器有没有自动合闸的可能性?

10kV电动机回路用VS1-12型真空断路器配电,断路器控制电源采用DC220V,若遇到控制电源失电后电源恢复的情况,断路器有没有自动合闸的可能性?
免费打赏
hwc_wy
2009年08月20日 15:37:03
2楼
你不去操作,有没有自动重合闸回路怎么会合闸的,及时有触点有粘连,防跳回路也会起作用的の
回复
宛龙九八
2009年08月20日 15:52:32
3楼
那控制电源失电时,跳闸线圈没有带电,是不是断路器本身并没有跳闸?

附件是现场所用的VS1-12二次图.

[ 本帖最后由 liq437957 于 2009-8-20 16:05 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年08月20日 17:14:11
4楼
高压系统的控制回路电源由直流柜提供,一般情况是不会失电的,有时因检修需要,人为关掉时,也不可能全断,通常会留保护电源(能跳闸),断控制(无法操作)。
如果全部直流失电,断路器是不会自动跳了。
再次恢复直流,除了自动的外(如BZT)是不会自动跳闸,更不会自动合闸。
回复
611-fj
2009年08月21日 14:13:41
5楼
楼主也没讲清楚。是一用一备。有备自投没!不然。怎么合。
回复
xuanaixuan
2009年08月21日 14:45:14
6楼
你用的是哪种方案?要根据具体方案来判断啊~
回复
tank-----no.1
2009年08月21日 22:47:10
7楼
如果你用的是VS1断路器,那么可以肯定的告诉你,断路器在合闸位置,有机械上闭锁,即使合闸线圈得电,也不会发生合闸的机械传动。