暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 223 人订阅
阅读下一篇
跪求丙二醇水溶液不同浓度的凝固点是多少??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板检查了导叶执行机构,还比较正常
像这种天气按道理不应该出现冷媒低温度报警,除非是在冬天天冷时候,哎,烦的
回复 举报
蒸发器温度低报警是什么概念??
如果蒸发器温度低于设定停机温度时,机组会自动停机。
出现该问题可能是在机组在到达设定温度时,机组导叶不自动关闭,一直吸气制冷。
建议检查导叶执行机构的连接件螺丝是否松动甚至脱离。导叶不起作用了。
回复 举报