我厂使用的两台开利离心式制冷机19XL,经常出现蒸发器冷媒温度低报警(1.8度),按厂家要求添加部分冷媒,还是会出现低温报警,不知是什么原因?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cgd201
    cgd201 沙发
    该机以出水温度控制,7度,蒸发器温度低主要反映在蒸发器的冷媒压力,冷媒压力低,蒸发温度就低
    检查了导叶执行机构,还比较正常
    像这种天气按道理不应该出现冷媒低温度报警,除非是在冬天天冷时候,哎,烦的
    2009-08-21 17:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    不知道楼主正常使用温度为多少??
    蒸发器温度低报警是什么概念??
    如果蒸发器温度低于设定停机温度时,机组会自动停机。
    出现该问题可能是在机组在到达设定温度时,机组导叶不自动关闭,一直吸气制冷。
    建议检查导叶执行机构的连接件螺丝是否松动甚至脱离。导叶不起作用了。
    2009-08-20 17:43:20

    回复 举报
    赞同0