一个建筑物离热源较远,做热风幕时可否与采暖系统合用啊?
一个建筑物离热源较远,做热风幕时可否与采暖系统合用啊?
2楼
不宜合用,热媒参数要求不同,散热器一般供水温度为80度,热风幕一般为60度,而且共用水力也不易平衡。
回复
3楼
可以,设分水器
回复
4楼
设分水器 可以解决阻力,但温度你怎么解决?我同意2楼的观点。
回复
5楼
呵呵,我可以选一样温度的。
回复
6楼
热风幕可以用80度水
可以共用
回复
7楼
空气幕和暖风机不一样,空气幕一般设置在大门处,用一般的低温热水加热的效果不好,而且在寒冷季节容易冻坏.我认为大门空气幕最好能做成接蒸汽的.
回复
8楼
我认为不行的,这有点象地热与暖气片不能共用的
回复
9楼
应该分设为两个系统,既解决阻力不平衡,也便于使用管理。
回复
10楼
风幕数量不多,可以考虑电热风幕。
回复
11楼
可以,但是要分开环路,然后加上静态平衡阀,因为二者阻力相差太大
回复