PKPM的配筋结果文件看不太懂,怎么换算成配筋?比如设置Sc=100mm,Sb=100mm,当柱内Asv=2.1时,应该怎么转换为配筋值?配Φ8@100/200(2)够不够,应该怎样换算?如果梁内为G0.7-0.7,配Φ8@100/200(2)够不够,应该怎样换算?
PKPM的配筋结果文件看不太懂,怎么换算成配筋?比如设置Sc=100mm,Sb=100mm,当柱内Asv=2.1时,应该怎么转换为配筋值?配Φ8@100/200(2)够不够,应该怎样换算?如果梁内为G0.7-0.7,配Φ8@100/200(2)够不够,应该怎样换算?
2楼
PKPM的配筋结果文件看不太懂,怎么换算成配筋?比如设置Sc=100mm,Sb=100mm,当柱内Asv=2.1时,应该怎么转换为配筋值?配Φ8@100/200(2)够不够,应该怎样换算?[不够]
如果梁内为G0.7-0.7,配Φ8@100/200(2)够不够,也不够。
应该怎样换算?
应该怎样换算?,g0.7,表示加密区的应该配的箍筋面积单位平方厘米。后面的0.7是非加密区的面积。
本版至顶贴里有相应的连接
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=89190&boardID=234&boardName=计算软件&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛
回复
3楼
还是没有人解析清楚,遗憾!知道的总是不肯说清楚,郁闷!
回复
4楼
如果梁内为G0.7-0.7,配Φ8@100/200(2)够不够,应该不够的,
如果是按100间距来计算的话,因为0.7表示100范围内箍筋的面积=单肢箍面积*箍筋肢数,加密区是够了,但是非加密区却不够了,因为若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;而算出的非加密区的是0.7就应该换算为1.4了,Φ8的钢筋显然是不够了,要用到Φ10的了,不知道我说清楚了没有.
回复
5楼
了解了
回复
6楼
难道PKPM出的配筋图还要再人工加筋?
回复
7楼
PKPM没有设置加密和非加密的间距,所以怎么都是只有一个!看你自己选择而已·楼主的配筋是不够的,有两种方法Φ8@100/(2)或Φ10@100/200(2)都是可以的
回复
8楼
当柱内Asv=2.1时,应该怎么转换为配筋值,2.1为加密区(@100)的钢筋截面面积.
Φ12@100/200(2),Φ10@100/200(3)
重要看你的箍筋肢数!
回复