请教各位高手,电缆铜连接管的截面积,指的是连接管的内圆面积还是它圆环的面积?另外,240电缆可以用300规格的连接管吗
请教各位高手,电缆铜连接管的截面积,指的是连接管的内圆面积还是它圆环的面积?
另外,240电缆可以用300规格的连接管吗
2楼
国标中说,连接管截面积宜为线芯截面的1.2-1.5倍,而现在不知道应给按照什么计算截面积
回复
3楼
好象是自来水管的外接,对应配套的,240对240,300对300。
“国标中说,连接管截面积宜为线芯截面的1.2-1.5倍”,不知是哪个标准,没见过。
以前我们对低压VV电缆的鼻子倒是用比电缆规格大一号的,因为VV型电缆的铜芯是扇形,鼻子是圆孔,同规格时很难穿进去,大一规格能轻松套入,但必须灌锡!!
现在YJV电缆铜芯都是圆的,同规格正好。
回复
4楼
接管也要降一号使用,不然有虚压现象。
回复
5楼
楼上的观点和现象目前在现场也经常碰到,同规格套管套到芯线上非常松(套管内径比芯线外径大近2mm!),这是电缆制造商偷工减料造成的,185规格的电缆,套150的鼻子很容易!!
所以要降一号使用。
回复
6楼
谢谢两位高手,我所说的国标是“GB 50168-2006”电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
回复
7楼
回复
8楼
回复