给冰柜蒸发器盘管所遇到的问题
co_2318
co_2318 Lv.2
2009年08月21日 20:51:45
来自于制冷技术
只看楼主

前几天接到给一个酒店维修一台冰柜,经检查压缩机由于缺氟利氨而烧毁,更换同型号的压缩机后,发现制冷系统还有漏氟的现象,检查焊接口和制冷管道,及冷凝器都没有发现漏氟的现象,于是判断为蒸发器泄露.解决办法是给蒸发器重新盘管,而原冰柜蒸发器采用的是Ф8的铜管,由于当时仓库里没有足够的Ф8铜管,于是决定采用Ф6个铜管.毛细管也更换过且是同型号的,现在遇到的问题是,压缩机正常工作表压为1.5mpa,回气管微凉且凝露,但是蒸发器不能结霜,蒸发器管道和回气管一样只凝露,制冷效果不明显。为什么会有这样的情况,请高手为我分析分析,是不是更换蒸发器的管道一定要按厂家规定的长度,粗度去更换?

前几天接到给一个酒店维修一台冰柜,经检查压缩机由于缺氟利氨而烧毁,更换同型号的压缩机后,发现制冷系统还有漏氟的现象,检查焊接口和制冷管道,及冷凝器都没有发现漏氟的现象,于是判断为蒸发器泄露.解决办法是给蒸发器重新盘管,而原冰柜蒸发器采用的是Ф8的铜管,由于当时仓库里没有足够的Ф8铜管,于是决定采用Ф6个铜管.毛细管也更换过且是同型号的,现在遇到的问题是,压缩机正常工作表压为1.5mpa,回气管微凉且凝露,但是蒸发器不能结霜,蒸发器管道和回气管一样只凝露,制冷效果不明显。为什么会有这样的情况,请高手为我分析分析,是不是更换蒸发器的管道一定要按厂家规定的长度,粗度去更换?
免费打赏
zdbbaby
2009年08月21日 23:01:21
2楼
可能有两个原因
一是毛细管不合理,二是你的盘管长度有问题,你指的不结霜,是否是你的盘管是外露的,还是内藏的,不得而知,如是外露的不结霜,那就是毛细管有问题,蒸发温度拉得不够低
回复
荣昌制冷
2009年08月22日 06:40:27
3楼
不知你用毛细管多长?1.5m就足够啦。把氟量加准。
回复
co_2318
2009年08月26日 21:08:15
4楼
更换的毛细管长度是2.5米的,且和冰柜上更换旧的毛细管长度,粗度是一样规格的.
回复
co_2318
2009年08月26日 21:09:32
5楼
我盘的管是外露的,若是毛细管有问题,那应该怎么处理?还有蒸发温度拉得不够低?怎么理解?
回复
荣昌制冷
2009年08月27日 07:48:40
6楼
毛细管1.5m长就足够啦。把氟量加准就行。
回复
zhuhaiduan2006
2009年08月27日 16:30:21
7楼
管子的大小都不对了,氟利昂的量肯定有问题了,你要么增加管长,要么增加管径,光增氟,对管子和系统寿命有问题的。
回复
bingxiangbingui
2009年09月07日 11:54:40
8楼
如何判定毛细管是同样的?相同外径的毛细管,内径可能相差很多.蒸发器不结霜,可能是流量太大
回复
cjy982916
2009年09月08日 00:55:06
9楼
毛细管太长了,减一米下来
回复
hc_119
2011年04月27日 00:05:53
10楼
个人觉得应该是毛细管的问题,你可在论坛中搜索一下关于毛细管如何匹配的文章,经常可以看到的。
回复
真如居士
2011年04月30日 22:53:39
11楼
路过向各位高手学习!
回复

相关推荐

APP内打开