中央空调做余热回收,用板式热交换器提出冷媒热量烧50至60度热水供冲澡,可不可行?不知有没有谁做过类似工程,我们可以合作,QQ354512879邮箱 Ls020@163.com
中央空调做余热回收,用板式热交换器提出冷媒热量烧50至60度热水供冲澡,可不可行?
不知有没有谁做过类似工程,我们可以合作,
QQ354512879
邮箱
Ls020@163.com
2楼
中央空调做余热回收,用板式热交换器提出冷媒热量烧50至60度热水供冲澡,可不可行?
回复
3楼
冷媒里?意思是把冷冻水中提出的热量作为洗澡用水嘛?这个不是不能做,就是投资太大,运行成本高于实际收益,你试想,从12摄氏度的水中提出能量加热到50度以上!这的耗用多少电能,就算用电低于提出能量,也真需要好好算算!
回复
4楼
1,你要看压缩机的排汽温度是多少?2,是什么牌子的机组?不是每个品牌都可以改的。3,机组是多少制冷量的?几个压缩机?4,压缩机使用多少年了?老了就没改的意义。通常日立机组是可以改到55度左右的热水的。
回复
5楼
1要看使用机组的时间?2要看使用热水的量?3要看是什么样的中央空调?
回复
6楼
要看什么主机,使用什么冷媒,排气温度多少?
回复
7楼
要看什么主机,使用什么冷媒,排气温度多少?
回复
8楼
如果既需要冷水,同时需要热水,在冷热水使用匹配合适的情况下,可用热泵式冷水机组。机组的制冷侧可以制取7-15度的冷水,制热侧可以制取45-55度(甚至温度更高的)的热水。利用的是回收的冷凝热。
回复