原有图纸设计是6+1的复式楼,工程都做到6层楼面了,甲方说改就改,原有6+1活生生说要改层7。这样好可以多卖个住户、我晕。说重点。这样一来7层的楼梯要跟着上来。以前没有的楼梯现在要在起步梁里植楼梯板底受力筋和负筋。该死的施工单位一大早没叫我们监理人员验铁就把那个地方给现浇掉了~更可恶的是他们没有植负筋。现在是只直了6根Ф10板底受力筋。而且钻孔深度只有70~80mm深。天啊 ,真的有点担心。还请各位大虾帮看看,
施工单位未经验收钢筋就现浇LT梁,可以叫他们砸掉!砸掉后正好放上七层的钢筋:lol
回复
33楼
底筋的锚固长度是5d和板厚的大者,70.80mm估计有点小,不过问题也不大。
倒是负筋,锚固长度要求是Lae,三级抗震C25的话是28d,估计你是很难满足。弯锚就更不现实了。
看时间你们应该也解决完毕了,可否发帖告知一下小弟,不胜感激!
回复
34楼
这样的项目也太强悍了,出现楼脆脆的现象也太正常了,无语了!!!!幸亏我们项目还没出现!:lol
回复
35楼
你T*M*D 神经病!脑子进水,在专业论坛搞地域攻击!
鉴定完毕!
回复
36楼
施工单位或者建设单位找设计部门,由他们提出处理意见,然后由施工单位处理
回复
37楼
结构重要部位植筋拉拔试验不做,就算设计同意了该种方案,监理有责任没有呢?
回复
38楼
这是中国特色,说到底是监理是建设单位给钱的,监理是挣建设单位的钱,也就是建设单位才是老板,发钱钱的人,事情就变得难做了。还有一点就是监理单位和建设单位的技术水平良莠不齐,给施工单位小瞧,又因为建设单位是发钱钱的老板级单位,施工单位不敢得罪,那只有得罪监理单位了。这是制度造成的,如果监理单位事先通过某一法律程序钱已经到手,再去监理,事情不就好做了嘛
回复
39楼
2楼的做法很正确,还有处理办法就是要施工单位或者建设单位找设计部门,由他们提出处理意见,然后由施工单位处理,已做的植筋肯定不符合要求。另外设计单位一般是不会出具变更通知的,因为出具变更通知就意味着设计单位同意了你修七层,高度肯定超过了设置电梯的16米的规定,这样设计单位就违规了。
回复
40楼
谢谢楼主!谢谢楼主!
回复
41楼
同意二楼的哥们意见,很强,很有能力,处理问题比较清晰,值得所有的工程人员学习!
回复