原有图纸设计是6+1的复式楼,工程都做到6层楼面了,甲方说改就改,原有6+1活生生说要改层7。这样好可以多卖个住户、我晕。说重点。这样一来7层的楼梯要跟着上来。以前没有的楼梯现在要在起步梁里植楼梯板底受力筋和负筋。该死的施工单位一大早没叫我们监理人员验铁就把那个地方给现浇掉了~更可恶的是他们没有植负筋。现在是只直了6根Ф10板底受力筋。而且钻孔深度只有70~80mm深。天啊 ,真的有点担心。还请各位大虾帮看看,
对质量问题不能马虎,特别是结构安全问题。该楼梯下部筋植筋深度太短,不满足受力要求,应发监理通知整改。
回复
43楼
同意二楼的哥们意见,很强,很有能力,处理问题比较清晰,值得所有的工程人员学习!
:call: :call: :loveliness: :loveliness:
好细节的问题
回复
44楼
已做的植筋肯定不符合要求,根据混凝土后锚固规范,至少植筋10d, 抗震区是不小于15d
回复
45楼
是的,我发现工地上的河南人做的很好
回复
46楼
我觉得连整改通知单都不要发,直接应该停工了,上报质监站;业主私自更改设计图纸,也是有问题的,这个东西没设计的复核肯定不能施工的。对待这种问题一定要快速处理,快速上报。
回复
47楼
分两个问题讨论,第一个问题是程序和管理问题。第二个问题是技术问题。对第一个问题根据具体情况去处理,很多时候你不是总监,你只要知道怎么做对,并向领导汇报就行了。第二个图,你需要发个图过来让我看看,你叙述的不足以说明问题。邮箱
JGS-2006@163.COM
回复
48楼
你要是只想知道行不行你把图画一些发给我。我看看
回复
49楼
你也太搞笑了吧!不好的事情都往河南人身上盖,受过教育的人,不会说出这样没有素质的话!不管那里的人都是有好有坏的,河南人多,所以啥样的人都有!你怎么看问题能这么片面呢!
回复
50楼
关于新增楼梯板底受力筋和负筋,本人保留意见。按照您所阐述的,应该参照楼梯踏步板配筋计算方法,具体为将踏步板当个简支斜梁来计算,首先要统计好上面的荷载量,恒载和活载,然后八分之一QL2简支弯矩公式,二分之一QL剪力公式,求出弯矩和剪力然后按混凝土理论公式或查找混凝土结构计算图表,套路走,直接求出板底配筋,求出来后,再加上分布构造钢筋。由于踏步是按简支计算的,实际上踏步和平台梁是整体连接,所以通常还要在支座处加构造负筋,负筋一端勾进楼梯梁,另一端伸进楼梯板四分之一或三分之一的踏步板跨度。 踏步板不包括在板厚中,但统计恒荷载时要统计进去。待上述数据完成后您就知道该做法的对错了。总之,我们在日常监理工作中一定要灵活变通。
回复
51楼
书面形式的通知时你必要的
回复