原有图纸设计是6+1的复式楼,工程都做到6层楼面了,甲方说改就改,原有6+1活生生说要改层7。这样好可以多卖个住户、我晕。说重点。这样一来7层的楼梯要跟着上来。以前没有的楼梯现在要在起步梁里植楼梯板底受力筋和负筋。该死的施工单位一大早没叫我们监理人员验铁就把那个地方给现浇掉了~更可恶的是他们没有植负筋。现在是只直了6根Ф10板底受力筋。而且钻孔深度只有70~80mm深。天啊 ,真的有点担心。还请各位大虾帮看看,
二楼的分析透彻,很值得学习!
回复
53楼
放心 甲方私自更改设计 没有经过设计单位的允许 主要责任在于甲方
甲方私自更改设计 也没有和鉴理沟通 是否可行 主要责任也在于甲方
施工单位没有通知鉴理验收就私自浇筑 报道给领导 领导回处理
回复
54楼
配筋就那第五层的就可以了
回复
55楼
向二楼的仁兄~学习~~:) :victory:
回复
56楼
这个还不错,我们这里的监理比你们还困难,业主是个半桶水乱晃的,什么事他都要参与,你要提出意见,跟他相冲突,他就来一句,你们监理会不会干,不会给我滚蛋,来瓦工包工头都不把监理放在眼里!现在塑钢窗户变形,(衬钢不紧配)他竟然还说你们监理在工地干什么的,我这里不是疗养院,当初他说我是总监的总监!郁闷
回复
57楼
今天去检查前段时间做的抗裂砂浆,用手在上面一搓,就能够把网格布给搓出来,(网格布全部粉刷在里面的)证明抗裂砂浆强度不够,上次在JG158-2004上看到的抗裂砂浆水泥应该用42.5水泥,但是上面没有说要不要用石英砂,只是说了一下沙子的粒径要小于2.5mm,而且我在粉刷好后24小时内打水保养,严防烧浆,但现在出现这种情况,烦请哪位大侠指导
回复
58楼
今天去检查前段时间做的抗裂砂浆,用手在上面一搓,就能够把网格布给搓出来,(网格布全部粉刷在里面的)证明抗裂砂浆强度不够,上次在JG158-2004上看到的抗裂砂浆水泥应该用42.5水泥,但是上面没有说要不要用石英砂,只是说了一下沙子的粒径要小于2.5mm,而且我在粉刷好后24小时内打水保养,严防烧浆,但现在出现这种情况,烦请哪位大侠指导
回复
59楼
豆腐渣工程就是这样出来的,就是监理不到位,LZ做得好,顶你.
回复
60楼
不错,我们晚辈向你学习咯
回复
61楼
1、同意二楼的意见 2、这是个程序问题牵扯到验收程序、设计变更程序 质量缺陷处理程序 工作中必须按程序来
回复