高大厂房(东北)10000平方米、高度:13米 用途机械加工 热源为自用锅炉热水。请教采用何种采暖方式好?谢谢各位高手!!![ 本帖最后由 qiqiaoban1120 于 2009-8-23 09:28 编辑 ]
高大厂房(东北)10000平方米、高度:13米 用途机械加工 热源为自用锅炉热水。
请教采用何种采暖方式好?
谢谢各位高手!!!
[
本帖最后由 qiqiaoban1120 于 2009-8-23 09:28 编辑 ]
2楼
可能的话做地暖比较好,分区布置。
不过考虑机械加工对地面的冲击是否能采用地暖要看你厂房的实际情况;
回复
3楼
燃气辐射采暖!!!!!!
回复
4楼
如果能做成的话,他们厂的老板实在是有钱没地方花了!:L
回复
5楼
期待高手出现,必有重奖。
回复
6楼
热媒参数如果是110/70的话,建议你用暖风机比较合适,我计算过,一台5GS功率为43KW的暖风机成本跟相同功率的暖气片成本差不多,可能还要便宜一点。如果热媒温度为95/70的话,也可以用暖风机,但是得用好一点的产品。如果不让用暖风机(看厂房工作性质),建议用强制对流辐射型散热器,采暖效果会好一些。
回复
7楼
选大热量散热器就行,安装位置稍微提高点,配加热风幕就行,实在不行就加暖风机。
回复
8楼
:lol 有落地式风机盘管如何
回复
9楼
3楼的朋友说得好。
回复
10楼
怎么做呀?
回复
11楼
同意6楼的意见!3楼朋友的方案适合飞机维修机库等对高附加值项目。
回复