变频器公用接地线
wqc.54899
wqc.54899 Lv.5
2009年08月23日 20:36:31
只看楼主

24台220V,0.75KW变频器分装4个电气柜中,每柜6台变频器接地线可以用一个吗?

24台220V,0.75KW变频器分装4个电气柜中,每柜6台变频器接地线可以用一个吗?
免费打赏
lingxuct
2009年08月24日 21:18:28
2楼
“接地线可以用一个吗?”
地球只有一个,你的接地线是接在地球上的一个吗?!
一个柜子应有一根接地母排,每个变频器的接地都接到这个母排上。
柜子的接地母排与配电室接地母线可靠连接,连接线应用黄绿双色多股软线,截面不小于16平方。
回复
lengyuesuifeng
2009年08月24日 23:22:59
3楼
我想斑竹应该是想问可不可以把六台变频器的接地串接之后再接到接地母排上吧。那样是不可以的。
回复
wqc.54899
2009年08月25日 22:32:22
4楼
柜子的接地母排与配电室接地母线可靠连接,模拟输入线的屏蔽线可以与配电室接地母线连接吗?
回复
yinheruzhou
2009年08月29日 13:44:52
5楼
不可以 控制线输入线接地系统与供电系统接地是分开的
回复