每次打雷时雷电流总是通过室外的监控设备线路进入弱电机房致使机房设备被击坏,室外有好几十个摄像头,如果每个线路上加浪涌的话成本太大,请教有没有其他更经济的办法?
每次打雷时雷电流总是通过室外的监控设备线路进入弱电机房致使机房设备被击坏,室外有好几十个摄像头,如果每个线路上加浪涌的话成本太大,请教有没有其他更经济的办法?
2楼
改用光端机,光纤引线
回复
3楼
这样投资大吗? 我觉得要比在每个线路上加浪涌成本还大吧?
回复
4楼
外面摄像头的支撑杆是金属的,我认为相当于一个引雷器,信号线相当于引雷线了,不知道在金属杆下面做接地能不能把雷电流全部引至地面? 请高手想想办法 急
回复
5楼
保护摄像机室外要采取防直击雷措施。保护机房设备要设置浪涌保护装置。。
回复
6楼
根据自己成本计算设置数量
回复
7楼
恩 可是室外防直击雷最有效的措施是什么? 是直接利用摄像头的金属杆做接闪器再接地还是在每个摄像头旁做避雷针?
回复
8楼
我们经常对这种事故进行鉴定,您在拿到鉴定结果后可在相应的保险公司索赔(前提是您投保)!这个工作有当地的防雷中心负责(气象局下属单位),但是鉴定过后可能要你们做防雷工程,这个就看你们怎么跟防雷中心搞了!:lol 内地要好弄些!深圳的话法制环境好,就不是那么容易了
回复
9楼
现在主要问题是摄像头分布比较分散,防雷工程具体怎么做既经济又合理?还是在每条线路上装浪涌才能彻底解决?请高手指教谢谢
回复
10楼
建议你利用摄像头的金属支撑杆,就是像电线杆的那种上面加根小针作为直击雷防护措施,并良好接地10欧接地电阻。而后在户外使用屏蔽电缆一定要接地(包括电源和信号的)。在工业控制计算机也就是视频监控那个控制电脑或者它(从摄像头方向看)前面的转接设备处,装设多路视频信号用多合一SPD或者专门的信号SPD,若经济条件允许摄像头端安装电源与信号合一的SPD。最后建议你买保险因为GB50057-94已有说明在按标准最完防雷措施后也不能保证万无一失!切记!
回复
11楼
好帖子改顶起来
回复