求助住宅插座的有关问题
like841228
like841228 Lv.3
2005年06月04日 16:19:13
来自于照明工程
只看楼主

本人近期遇到有关住宅插座的有关问题,请各位大虾解答疑问:1.在系统图中是否必须说明每个插座回路的用途?2.住宅插座中,厨房插座是否需要独立一个回路?抽油烟机插座高度多少?3.卫生间插座要求高度多高?

本人近期遇到有关住宅插座的有关问题,请各位大虾解答疑问:
1.在系统图中是否必须说明每个插座回路的用途?
2.住宅插座中,厨房插座是否需要独立一个回路?抽油烟机插座高度多少?
3.卫生间插座要求高度多高?
免费打赏
crazyboy
2005年06月04日 17:38:02
2楼
1、是啊,至少现在的审图都这么要求
2、厨房用电量较大,当然单独一回路;油烟机插座我是一般装到2.0m
3、卫生间插座,如果是镜子边上的就装1.3m左右,热水器用的装到2.0m以上(热水器挂墙安装)
回复
心电
2005年06月04日 17:41:48
3楼
1.要注明.

2..厨房插座需要独立一个回路,抽油烟机插座高度2.3m.

3.卫生间插座高度2.3m.
回复
goodcwy
2005年06月04日 17:50:07
4楼
1.我没注明,也没人说

2.厨房插座也没有单独回路,抽油烟机插座高度2.2

3.不在2区范围里可以低一点,在2区范围一般2.3
回复
李兴龙机电科技
2005年06月04日 18:51:29
5楼
1.是的,设计深度文件要求;
2.厨房插座回路单独,抽油烟机2.0米;
3.卫生间热水器最好2.25米以上,避开2区。
回复
mianyang
2005年06月06日 21:17:47
6楼

住宅设计规范里有要求,最新版的2001版,但是厨房,卫生间可以公用以回路,考虑电热水器应单独在设一回路
回复
like841228
2005年06月06日 21:43:49
7楼
多些各位~!
回复
zha.jiaodui
2007年12月20日 10:52:10
8楼
厨房插座和餐厅的不在一起吗
回复
worry
2007年12月21日 17:24:35
9楼
规范上只是说卫生间、厨房用电量大,宜专用回路,并不是说餐厅一个小插座非不能接到厨房,根据实际情况考虑,灵活多变。