风机盘管与新风管接法问题
amitongzhi
amitongzhi Lv.6
2009年08月25日 00:35:03
来自于中央空调
只看楼主

节能规范条文说明里写到,新风经风盘送出,风盘的运行与否对新风量变化有很大影响,易造成浪费或新风不足,这句话如何解释?是不是因为接在风盘回风箱,风盘开启时,新风机压头变大,通过的新风量变大?

节能规范条文说明里写到,新风经风盘送出,风盘的运行与否对新风量变化有很大影响,易造成浪费或新风不足,这句话如何解释?是不是因为接在风盘回风箱,风盘开启时,新风机压头变大,通过的新风量变大?
免费打赏
caiyegui
2009年08月25日 17:09:58
2楼
规范是不允许接在回风箱的,但在实际当中我们还是接在回风箱.原因是业主不想另外多开一个口.
回复
amitongzhi
2009年08月25日 20:51:49
3楼
我现在是问,为什么风盘的运行与否对新风的变化有很大影响?
回复
chengshiguyi
2010年12月15日 16:37:04
4楼
风量不匹配!~

新风按照最大需求风量确定,要是只有补风房间开启,则就不需要这样多的新风,造成新风浪费;
回复
snail_yin
2010年12月16日 09:30:25
5楼
如四楼版主所说,新风如果接入风机盘管回风箱,肯定会互相影响的。
首先,由于新风量的加入,会减小风机盘管处理循环风的风量,降低处理能力。
其次,风机盘管开启,会造成新风量的变化,而风机盘管关闭,其对于新风管道又是阻力。
再次,当风机盘管关闭时,新风汇总风机盘管的回风口吹出,导致过滤网上的赃物会进入房间,造成二次污染。
回复
xiaomoxiao
2011年01月03日 16:22:47
6楼
学习了,很有道理~:victory:
回复
dboy611
2011年01月06日 13:27:35
7楼
严重同意6楼的讲法
回复
jianhua4350
2011年01月06日 13:42:29
8楼
恩不错,现在常规的是单独设置新风口,或者新风接风机盘管的送风管上吧。
回复
rock6686
2013年02月05日 09:49:03
9楼
其实新风就算接入送风管,风机盘管运行与否也会对新风量造成影响吧。风机盘管开启的时候。风管里面正压了,新风就难送出了
回复
tom81000
2013年02月09日 01:59:39
10楼
接到出风口就不会影响风量
回复
xlsamysfordays
2013年02月09日 22:07:40
11楼
rock6686 发表于 2013-2-5 09:49 其实新风就算接入送风管,风机盘管运行与否也会对新风量造成影响吧。风机盘管开启的时候。风管里面正压了, …新风接入送风管,送风对新风产生诱导作用,会使新风量较设计值偏大,并非阻挡新风送出。