老板出于成本考虑,想把一酒店KTV层的空调送风管来兼做用消防排烟风管排烟口和送风口配合的问题(平时排烟口关闭,方散打开,送冷风,遇到火灾时,排烟口打开,这时方散必须关闭,因为排烟口的风速是有要求的,如果方散也呈开启状态,那么每个风口的风速自然降低,尽管表面看起来排烟的口多了,但是实际上排烟的效果衰减了。同时每个方散接口处也必须得设一个280度自熔的防火阀,理论上应该行得通)。请各位高手说说这样可以不?
排烟口和送风口配合的问题(平时排烟口关闭,方散打开,送冷风,遇到火灾时,排烟口打开,这时方散必须关闭,因为排烟口的风速是有要求的,如果方散也呈开启状态,那么每个风口的风速自然降低,尽管表面看起来排烟的口多了,但是实际上排烟的效果衰减了。同时每个方散接口处也必须得设一个280度自熔的防火阀,理论上应该行得通)。
请各位高手说说这样可以不?