请教:PT一相熔体熔断后,是否三相的熔体都要更换?谢谢了

请教:PT一相熔体熔断后,是否三相的熔体都要更换?
谢谢了
免费打赏
bahnje
2009年08月26日 20:09:36
2楼
晕,别的没熔断当然不要了
回复
李兴龙机电科技
2009年08月27日 01:27:37
3楼
哈哈,楼主的问题有点怪。
回复
electricity
2009年08月27日 11:26:15
4楼
楼主可能是没有说清, 换最好换和其他两相相同的熔断器, 制造厂, 我认为是这样的
回复
hbkglw
2009年08月27日 17:12:42
5楼
不必三相全换,但是换一相时,熔芯必须与原来的完全一致,厂家、规格都要一致。
回复
bbs0177
2009年08月28日 13:14:34
6楼
要换。如果是由于短路引起熔断,你无法确定其他相没有通过大电流,可能已经有内部损伤。另外,为了保证新换上熔断器的参数更一致。
回复
hwc_wy
2009年08月29日 10:54:10
7楼
上面说的对,必须更换,你不能确定一相熔断时,其它两项有没有开始动作,也就不能确定损伤程度,不过如果生产厂家能检测,当然可以不换了
回复
whb9501
2009年08月31日 12:51:36
8楼
对,同意楼上的说法,是要全换的
回复
cb13856921502
2009年09月02日 11:47:31
9楼
要换。如果是由于短路引起熔断,你无法确定其他相没有通过大电流,可能已经有内部损伤。另外,为了保证新换上熔断器的参数更一致。
回复
cb13856921502
2009年09月02日 11:47:52
10楼
:victory: :victory:
回复
小林电气
2009年09月02日 13:22:21
11楼
不要换,设计上是单个的,就是降低成本.将坏掉的换掉就成.参数相同即可.
回复