请问300宽的梁一定要放四根底筋吗?即使配筋很小
kkyy040919
kkyy040919 Lv.2
2009年08月26日 14:45:07
只看楼主

为什么pkpm配出来的300宽的梁怎么都得放四根底筋呢?我的意思是说想放2或3根,没必要一定放4根。规范有对底筋的纵筋间距有要求吗?请赐教,谢谢:)[ 本帖最后由 kkyy040919 于 2009-8-26 15:31 编辑 ]

为什么pkpm配出来的300宽的梁怎么都得放四根底筋呢?我的意思是说想放2或3根,没必要一定放4根。
规范有对底筋的纵筋间距有要求吗?请赐教,谢谢:)

[ 本帖最后由 kkyy040919 于 2009-8-26 15:31 编辑 ]
免费打赏
猪头肉
2009年09月04日 11:08:45
22楼
没必要非要4根钢筋,300梁我们这一般是3肢箍:lol
回复
czldragon
2009年09月04日 16:22:13
23楼
没必要放四根的,按计算很规范要求做就了,箍筋加密区放是三只股
回复
shangping_chen
2009年09月05日 11:23:41
24楼
因为软件考虑到如果你配2根或者3根,那样箍筋肢距就不一定能满足抗震规范中关于梁配筋的要求,3肢箍有不方便,所以配4根是有道理的。
前面有人说,pkpm2005是配2根的,2008版本后是配4根的,这个我没有可以在意,好像没有道理。
回复
shangping_chen
2009年09月05日 11:25:38
25楼
因为软件考虑300梁宽,如果配2根或者3根,那样箍筋肢距就不一定能满足抗震规范中关于梁配筋的要求,3肢箍又不方便,所以配4根是有道理的。
前面有人说,pkpm2005是配2根的,2008版本后是配4根的,这个我没有刻意在意,好像没有道理。
回复
shangping_chen
2009年09月05日 11:26:48
26楼

配2或3根要看看箍筋肢距是否满足。如果满足,也没有问题,我觉得还是用4根小直径的比较好,因为大直径钢筋对梁的箍筋(如直径要求)有要求外,还对柱的尺寸也有要求(如满足0.4Lae锚固要求。钢筋连接方式等)。

[ 本帖最后由 shangping_chen 于 2009-9-5 11:32 编辑 ]
回复
xinzhuye
2009年09月05日 18:00:11
27楼
:o 没见到过有这方面的规定!
回复
yangfengsong06
2009年09月05日 19:56:29
28楼
没必要一定要配四根钢筋把,只要配筋强度满足设计要求选3根或2根问题都不大,当然如果选用总面积相等而根数多的小直径钢筋梁的裂缝会小些。
回复
yangjian_jacky
2009年09月05日 22:23:47
29楼
确实是这样的,如果做300宽的梁,我觉得放4根比较小直径的钢筋是比较合理的,如果只需要放2-3根直径不大的钢筋,也就没有必要做300宽的梁了,那样太不经济!
回复
lfzzd
2009年09月06日 13:58:24
30楼

软件选取钢筋的时候都是尽量用细的,所以根数要多,也有好处,相同面积的时候裂缝要小
回复
lost911
2009年09月06日 20:16:05
31楼
没必要一定要四根,要是放两根钢筋,你有必要做300宽的梁吗
回复