为什么pkpm配出来的300宽的梁怎么都得放四根底筋呢?我的意思是说想放2或3根,没必要一定放4根。规范有对底筋的纵筋间距有要求吗?请赐教,谢谢:)[ 本帖最后由 kkyy040919 于 2009-8-26 15:31 编辑 ]
为什么pkpm配出来的300宽的梁怎么都得放四根底筋呢?我的意思是说想放2或3根,没必要一定放4根。
规范有对底筋的纵筋间距有要求吗?请赐教,谢谢:)
[
本帖最后由 kkyy040919 于 2009-8-26 15:31 编辑 ]
32楼
不一定非要4根啊,满足承载力要求即可 没规定一定要4根
回复
33楼
有要求的,《砼规》规定梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。
满足这个就行了,300宽可以放2跟,或者三根的,这要根据保护层以及钢筋的具体规格确定!
回复
34楼
相同的As情况下,多放几根,对抗裂,受力都有好处
总不能300宽
放两根25的吧:)
回复
35楼
术交流是我们每一个工程技术人员渴望的,这样会是我们少走弯路,成效显著,本网站给我带来了很大的帮助,每一登陆本网站都有很大的收获,衷心的希望本网站越办越好,非常感谢奉献者的无私。
回复
36楼
看配筋率 然后自己选择配筋呗 想几根就几根 再保证间距就OK咯
回复
37楼
有要求的,《砼规》规定梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。
满足这个就行了,300宽可以放2跟,或者三根的,这要根据保护层以及钢筋的具体规格确定!
回复
38楼
首先看下配的4根多大的钢筋,比如4D20的话,我不会改成3D25
要是3D25的话,我可能会改成4D20的
钢筋最好细而密
回复
39楼
那你也应该考虑一下底筋的直径吧?是12的呢?还是25的呢 ?
回复
40楼
我想问一下楼主,要是此梁能配二根小直径的底筋就满足要求,为什么不把梁宽改成250的呢?一般300宽的梁,放二根底筋感觉有点稀了。三根,四根都可以吧。
回复
41楼
楼上的怎么会这么问,300的梁很宽吗?
我觉得PKPM的钢筋可以根据计算书手调,程序不是万能的,否则就要程序员搞设计来算了.
这个问题应该是pkpm的BUG
回复