请问300宽的梁一定要放四根底筋吗?即使配筋很小
kkyy040919
kkyy040919 Lv.2
2009年08月26日 14:45:07
只看楼主

为什么pkpm配出来的300宽的梁怎么都得放四根底筋呢?我的意思是说想放2或3根,没必要一定放4根。规范有对底筋的纵筋间距有要求吗?请赐教,谢谢:)[ 本帖最后由 kkyy040919 于 2009-8-26 15:31 编辑 ]

为什么pkpm配出来的300宽的梁怎么都得放四根底筋呢?我的意思是说想放2或3根,没必要一定放4根。
规范有对底筋的纵筋间距有要求吗?请赐教,谢谢:)

[ 本帖最后由 kkyy040919 于 2009-8-26 15:31 编辑 ]
免费打赏
cz2009002
2009年09月10日 16:37:06
42楼
好的真的不错啊,非常棒,呵呵,觉得非常好呢,顶一个
回复
lypnjtu3
2009年09月10日 22:13:45
43楼
和肢距有关,即和抗震等级有关
回复
angelboyxiaoyu
2009年09月11日 11:45:54
44楼
从理论上是可以不放4根的具体的间距混凝土规范中有规定,但是你要充分考虑梁的裂缝的时候 300宽的梁最好放4根 这样更合理
回复
xiaoguilai0908
2009年09月11日 13:17:57
45楼
关于梁面筋,规范没有规定300的梁一定要放4跟,实际上,我们自己做的时候也不可能都放4根的,要看本梁在图中的具体作用,根据实际情况进行经验性的判断。
回复
leon.cherry
2009年09月11日 15:19:44
46楼
混凝土规范有要求的,可以看规范的第10.2.1条 “钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d。”
回复
xylybwy
2009年09月11日 23:46:17
47楼
看构造手册,关于梁那章。
回复
小佑佑
2009年09月12日 17:39:53
48楼
没必要一定要用4根啊
回复
me1984526
2009年09月13日 23:10:40
49楼
“有要求的,《砼规》规定梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。”
-------------------既然规范规定了钢筋最小间距,那有没有规定最大间距啊???????
回复
me1984526
2009年09月13日 23:18:31
50楼
要是3D25的话,我可能会改成4D20的--------------
你牛啊,3D25:1473mm; 4D20: 1257mm。
若计算结果是3D25,你敢配4D20???????
回复
shangping_chen
2009年09月27日 09:08:11
51楼

是这样的,看我前面的回复!