工地上今天验收,看到个卫生间水表安装,差点被“雷"倒,发来大家评评
工地上今天验收,看到个卫生间水表安装,差点被“雷"倒,发来大家评评
![水表.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D3/B3/rBBhH11JityAFf-aAAN7zL9Tl7g551.jpg)
42楼
实际上,这种安装方式是正确的!不过前期考虑不周,造成管道安装不便!!!
回复
43楼
为了改变水表的进水方向!!
回复
44楼
同行们看看05SS907就知道了。水表入口是下方,不这样接难道还有其它方法吗?
回复
45楼
果然是厉害啊。。。:handshake
回复
46楼
其实没必要的,立式水表无论你从哪个方向进水,计数都是一个方向。
回复
47楼
竖直安装水表的有的,但张这样图好象是材料多了样的 !
回复
48楼
积分不够了,要顶!
回复
49楼
很好奇:
1,阀门及前端管道未什么这么大?
2,为什么不在阀门后就向上安装水表,然后往下翻接埋地管。
3,画图的也有才……施工的更有才……甲方也有财!
:lol
回复
50楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
51楼
怎么琢磨来的,这样也能验收
回复