最牛的水表装法!
qcwu
qcwu Lv.4
2009年08月26日 19:54:28
来自于工地图片
只看楼主

工地上今天验收,看到个卫生间水表安装,差点被“雷"倒,发来大家评评

工地上今天验收,看到个卫生间水表安装,差点被“雷"倒,发来大家评评

水表.JPG

免费打赏
guoxiwu
2009年09月09日 17:03:46
62楼
立式水表水流方向只能由下向上,没有办法了才这样
回复
yexinyou
2009年09月09日 18:10:27
63楼
其实根据实际情况这么安装完全是正确的,不知道有什么牛的。水平的表安装上去就是瞎做的,这说明做设计的和施工的都是比较认真的人
回复
飞鱼
2009年09月10日 13:29:56
64楼
这个应该还是设计者设计成这样的,因为很明显,这样的管道连接方式在图纸上大概都画不出来的,哈哈。。。。

估计多半是施工过程中对进户管或是后面的支管进行了更改,导致水表安装遇到问题又死脑筋要用立式水表,于是就成这样了
回复
half_1986
2009年09月10日 19:12:55
65楼
这个很正常啊,也没有装错,水平方向是绝对不够距离安装水平水表,竖直方向的水表只能朝上。。。
回复
xiaowangsh
2009年09月11日 10:10:17
66楼
这行业的人才还真是多啊,估计是哪个LD推荐使用那种水表了。

[ 本帖最后由 xiaowangsh 于 2009-9-11 10:11 编辑 ]
回复
wzw9861
2009年09月11日 10:34:05
67楼
很简单,水表的水流方向是自下向上的,但卫生间的进水管在上面,所以要先弯下来,再向上。
回复
ahxctsf
2009年09月11日 16:56:19
68楼
这是无奈的装法,理解
回复
抓狂
2009年09月11日 18:46:53
69楼
心痛!

不为这个图片,只为了这个行业!
回复
抓狂
2009年09月11日 18:59:49
70楼
LZ只是发了个图片说“雷”,并没有说什么不妥。

跟帖的,没几个能冷静下分析并去查找依据证实这种做法是否可行的,反而跟着感觉走,一边倒,嘲笑、挖苦,不懂装懂,人云亦云,幸灾乐祸。

这再次反映了水们的现实状态:无知、自大、消极惰世、不求上进!

对这帖子的态度几近反映了水们对自己的态度,对自己未来、人生的态度。

堪忧!
回复
jjianliu2008
2009年09月13日 13:48:39
71楼
:L 在验收过程中没有见过,长见识了。
回复