盼高手指点下迷津,多谢!三相不平衡问题
redfchi
redfchi Lv.2
2009年08月27日 14:47:54
来自于制冷技术
只看楼主

我今天遇到一台空调,运转很正常,但是压缩机电流三相不平衡得很厉害,电流为12.6/12.0/10.8,检查电源电压,没问题,都是380左右不超过 1V,请问下这个可能是什么原因?压缩机原因?需要换压缩机?才装了1年的空调,平时运行的时间也挺多,但是一直运行的不错,麻烦帮忙分析分析,多谢!另:室内风机的电流也差的超过10%

我今天遇到一台空调,运转很正常,但是压缩机电流三相不平衡得很厉害,电流为12.6/12.0/10.8,检查电源电压,没问题,都是380左右不超过 1V,请问下这个可能是什么原因?压缩机原因?需要换压缩机?才装了1年的空调,平时运行的时间也挺多,但是一直运行的不错,麻烦帮忙分析分析,多谢!另:室内风机的电流也差的超过10%
免费打赏
shandian2298
2009年08月27日 17:24:12
2楼
分别量一下三相对零线是220V吗?是否也是那一相低?
个人认为还是电源的问题。
回复
redfchi
2009年08月27日 17:29:49
3楼
量了,三相对零都在220V正负不超过1V,那一相是低点,但是也就低1V
回复
老乐
2009年08月27日 20:18:42
4楼
把压缩机三相电源接头向前移一位在量电流。就是黄线接V.绿线接W.红线接U.
回复
redfchi
2009年08月27日 20:32:41
5楼

没看懂,到底怎么接?
回复
老乐
2009年08月28日 22:26:58
6楼
正常压缩机三相电源接法为:黄线接U相.绿线接V相.红线接W相.现在换成黄线接V.绿线接W.红线接U.把三相电源与接压缩机头向前移一位在测量电流看是否平衡!
回复
wuxingzhe83
2009年08月29日 23:03:16
7楼
不用去管它,没有问题
请放心去用
回复
redfchi
2009年08月30日 08:46:06
8楼

换了以后还是这样,还是不平衡,电流没变化
回复
gzmj3
2009年08月30日 12:42:15
9楼
是有点差别我经常碰到这样的情况放心用好了各项指标正常就行
回复
大雪漫天
2009年08月31日 14:51:41
10楼
一般相间电流差10%以内就算为正常,有些时候也会大点,但是不妨碍使用。建议重新紧一下线,做做清扫什么的。看看相间及对地的电阻是否正常。
回复
cqrczwq
2009年09月01日 09:29:07
11楼
我之前也碰见过这样的情况,但没LZ这样用心,没管它,用了两年没问题。
回复