讨论剪力墙钢筋绑扎问题。
hu24384353
hu24384353 Lv.2
2009年08月27日 19:01:02
只看楼主

今天陪同监理验收剪力墙钢筋时,钢筋基本是跳绑的,监理说要求是要满绑的,请问有什么规范或者依据可循吗?我只是听说过板筋要求是满绑的,但是墙筋就没怎么听说,请大家讨论下,给予你们的意见。

今天陪同监理验收剪力墙钢筋时,钢筋基本是跳绑的,监理说要求是要满绑的,请问有什么规范或者依据可循吗?我只是听说过板筋要求是满绑的,但是墙筋就没怎么听说,请大家讨论下,给予你们的意见。
免费打赏
roobin0909
2009年09月08日 16:30:20
12楼
应该是四周满绑扎,其他地方梅花状绑扎比较合理些。
回复
jixiqu2002
2009年09月08日 23:16:43
13楼
满绑自然有他的道理,如果你有更合适的也可以提出来,监理觉得可以的话也可以采纳你的意见,强烈BS2楼那家伙,
回复
fuzhidong
2009年09月09日 16:34:59
14楼
板筋最好是隔一扎一 当然是间距小的板筋 比如150 200等 梁钢筋 主要是和箍筋绑扎 箍筋有一定的间距规范要求 而且箍筋四角都必须绑扎
回复
chengshifeiren
2009年09月09日 17:30:23
15楼
同意楼上的意见!!!
回复
taoweizhang1984
2009年09月09日 18:59:50
16楼
没有必要满绑,看什么部位了,全部满绑的话浪费人工影响工程进度,想必楼主没有把监理大人给腐蚀好吗!找你的麻烦总是会有的.
回复
taoweizhang1984
2009年09月09日 19:00:03
17楼
哈哈
没有必要满绑,看什么部位了,全部满绑的话浪费人工影响工程进度,想必楼主没有把监理大人给腐蚀好吗!找你的麻烦总是会有的
回复
wzx7871
2009年09月10日 20:21:12
18楼
看监理是怎么样的一个人了。。。一般梅花绑吧。
回复
xiarunzi
2009年09月10日 20:45:14
19楼
我一般是墙的上下左右各60-80公分为满绑,其余梅花绑
回复
w114521
2009年09月11日 15:43:06
20楼
你就是棒槌。。。。。。。。。。。。。。
回复
huiyang8627
2009年09月16日 20:38:28
21楼
一般四周两排满绑,在中间梅花绑,