有一两层框架(地下一层,地上一层),层高均为3.0m,室外地坪标高为0.000,地下室内地面标高为-1.8m,最高地下水位为-1.8m,准备采用柱下独基,为了省钱,底板采用素砼,地下室柱间填充墙采用370厚的粘土砖墙并起到挡土墙的作用,请问各位高手,这种挡土方案是否可行?如可行柱间砖砌挡土墙如何计算?,有没有做过类似结构的朋友?
有一两层框架(地下一层,地上一层),层高均为3.0m,室外地坪标高为0.000,地下室内地面标高为-1.8m,最高地下水位为-1.8m,准备采用柱下独基,为了省钱,底板采用素砼,地下室柱间填充墙采用370厚的粘土砖墙并起到挡土墙的作用,请问各位高手,这种挡土方案是否可行?如可行柱间砖砌挡土墙如何计算?,有没有做过类似结构的朋友?
2楼
我觉得可以,不过作成配筋砌体!
计算方法侃侃砌体规范!
回复
3楼
1. 该方案基本可行,应注意防水要求(地表水),底板最好配构造筋;
2. 挡土墙计算时取侧向静止土压力,按砌体规范的有关规定计算,计算模型可按上、下铰接。
回复
4楼
请大家多发表意见啊,在此表示隆重谢意!
回复
5楼
最好在柱间设拉筋,
回复
6楼
素混凝土底板的抗浮好象有很大的问题,同时抗水压的底板不配筋回裂缝的.
回复
7楼
同意楼上的观点.地下室底板不配筋有点问题.同时挡土墙也要计算下.应该配点钢筋!不然估计吃不消!
回复
8楼
同意6楼的观点,地下室的抗浮是很重要的东东,必须要采取措施的。
回复
9楼
你的挡土墙的计算高度是1.8米吗?如果是1.8米370厚的砖墙按悬挑的计算模式肯定不够的,基础采用素混凝土不可行,素混凝土防潮还可以,地下水变幅如果大的话素混凝土基础不可靠,如果漏水了就麻烦了.
回复