某房地产开发公司开发一大型小区,要求设计一10KV开闭所,双回进,十回出,开闭所设在地下室,层高3.2米,地面常年积水,无法保持干燥,电缆下出恐不安全,下挖电缆沟更不适当,架高空间不合理,请问如何处理?如何选型?如何配电?合理的有奖呵!
某房地产开发公司开发一大型小区,要求设计一10KV开闭所,双回进,十回出,开闭所设在地下室,层高3.2米,地面常年积水,无法保持干燥,电缆下出恐不安全,下挖电缆沟更不适当,架高空间不合理,请问如何处理?如何选型?如何配电?
合理的有奖呵!
2楼
1、3.2层高不够,要建筑增加。
2、常年积水,建议搬家
3、如果不能改变位置、要求做好防水处理,干燥处理,做好通风
4、上进上出
5、选防护等级高的箱体
回复
3楼
这种环境最好使用户外式的产品
回复
4楼
开闭所上进上出很难处理啊,你进来的电缆大,上进要做一个s弯再进入柜子很难做的;
回复
5楼
为什么非要在电气方面省钱?!告诉你们业主:NO DOOR!
回复
6楼
不说别的,最重要的是要记住选用防潮电气开关或其他
回复
7楼
房地产公司寸地寸金,如何说动就动,设计只能按甲方的客观条件设计,改变客观条件,哪个甲方找你设计?有困难要克服困难上,如何解决存在的问题才是替业主着想,是不是?
回复
8楼
房地产公司寸地寸金,哪就卖黄金去。不是什么条件是合理的!不是什么条件都要答应!走自己的路,坚持真理!
回复
9楼
弄几个环网柜扔进去试试,
回复
10楼
1。地面架高10CM,防潮,
2。选用小型柜,柜高可控制在1750MM以下,
2。电缆上出线,上进线,
4。电缆引出变电所走桥架。
如何?
回复
11楼
层高有点低
回复