请教:BV6平方的线,配多大的空气开关?
huayuzhou
huayuzhou Lv.2
2009年08月28日 10:49:27
只看楼主

自己家装修,北京地区,想把电全部重新改,现在问题是:总的进户线我选的是BV6平方的线,3根,单相,空气开关配32A的好还是25A的好,谢谢!

自己家装修,北京地区,想把电全部重新改,现在问题是:总的进户线我选的是BV6平方的线,3根,单相,空气开关配32A的好还是25A的好,谢谢!
免费打赏
sivier1130
2009年09月09日 15:44:27
22楼
BV的线25就够拉 安全一点
个人觉得32的偏大了
回复
waj
2009年09月09日 17:13:23
23楼
穿管暗埋墙内,用32A的微断;穿管明敷设在墙上,用40A的微断.。
回复
kuaizi666
2009年09月10日 08:42:48
24楼
32A的可以,这是合理的。
回复
huangmz69
2009年09月10日 09:58:37
25楼
你这个有点老哦,不能说线好大,选开关,是你到底有多大负载,才好选开关,选好开关才能说到选线,不知道我说有对不?
回复
mnzlm
2009年09月10日 10:26:31
26楼
配32A的开关就可以。
回复
duyx1989
2009年09月10日 19:06:07
27楼
如果用电负荷不是很大,从保护线路的角度考虑,还是选25A的,对25A的
回复
qijianmin8898
2009年09月10日 23:46:23
28楼
单相的,选32A:) :) :)
回复
l314068698
2009年09月11日 15:11:40
29楼
看负载量,你线只要在最大容量或者往上选取就行了,家里的用32A的没问题
回复
飞影道人
2009年09月12日 22:20:23
30楼

如果刚好电流达到31A持续很长时间,电缆烧掉了,可开关还没有动作,着了1
现在新建住宅进户电源不小于10平方,住宅规范
回复
m8080724
2009年09月13日 00:56:19
31楼
楼上的
你家能用多少 负载 还10平方以上?