请教:BV6平方的线,配多大的空气开关?
huayuzhou
huayuzhou Lv.2
2009年08月28日 10:49:27
只看楼主

自己家装修,北京地区,想把电全部重新改,现在问题是:总的进户线我选的是BV6平方的线,3根,单相,空气开关配32A的好还是25A的好,谢谢!

自己家装修,北京地区,想把电全部重新改,现在问题是:总的进户线我选的是BV6平方的线,3根,单相,空气开关配32A的好还是25A的好,谢谢!
免费打赏
m8080724
2009年09月13日 00:56:53
32楼
楼上的
你家能用多少 负载 还10平方以上?
回复
m8080724
2009年09月13日 00:57:50
33楼
规定住宅进户线不能小于16
回复
zzlsm98613
2009年09月13日 12:41:46
34楼
先确定使用负荷的总功率,通过P=IU计算电流,选用空开,取大不取小,一般导线6A/1MM2,可计算出使用多大导线
回复
zzlsm98613
2009年09月13日 12:52:29
35楼
16平方是指单元进户线,每户进线为4-6平方即可
回复
haolang
2009年09月13日 18:59:54
36楼
个人认为按照6平方的载流量来说要配32A,但是你这个可以不用6平方的,用4平方的足够了,若用4平方的线,就配25A的吧!
回复
sc13381352267
2009年09月13日 19:24:54
37楼
选32A没错,现在电器越来越多,开关电源负载或感性负载增多,接入电源时将产生较大的冲击电流,现在的“山寨版”断路器横行,选32A的就相当于25A的了。
回复
kuaizi666
2015年12月26日 16:03:43
38楼
25A的,开关是保护线路的,只要25A电流能满足实用,在正常使用不会造成开关保护动作,即正常工作电流小于或等于25A,选用25A的较安全。
开关的选择依据是保护用电设备的,其选择是以设备的额定电流为依据,整定值略大于设备额定电流,不能以电线的载流量为准。
电线的载流量也是以设备的额定电流进行选。
回复
qq_1429258627199
2015年12月27日 16:41:34
39楼
果断32A!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
liushifunihao
2015年12月29日 16:22:34
40楼
回复

相关推荐