蒸汽管道施工图
cly841002
cly841002 Lv.2
2009年08月28日 16:36:19
只看楼主

这是我做的一套生活区蒸汽管道施工图,采用的是地沟敷设,第一次做,请哪位大大帮我看看,提点意见,我学习学习.

这是我做的一套生活区蒸汽管道施工图,采用的是地沟敷设,第一次做,请哪位大大帮我看看,提点意见,我学习学习.
0a012c1d674e7226b9e2.rar
1.2 MB
立即下载
免费打赏
www801225
2010年09月18日 11:54:46
12楼
没有积分哦,我很需要,可是下载不了哦,真是郁闷,好好赚积分
回复
www801225
2010年09月18日 15:28:06
13楼
通过借鉴学习才能提高自己,非常感谢楼主的无私奉贤!!!
回复
suhpfly
2010年09月27日 17:02:23
14楼
最近正需要这方面的资料
多些楼主
回复
artemis93
2010年11月15日 22:04:34
15楼
下载了 谢谢!!!
回复
liujie1223
2011年01月01日 20:09:12
16楼
我也经常做,拿去比较比较
回复
ghy11
2011年04月22日 15:46:07
17楼
有用,正准备做蒸汽工程呢。
回复
yanyu729
2011年05月18日 17:13:41
18楼
看了下楼主的图纸,感觉图纸的深度不够:(个人观点,仅供参考)
1.没有设计,施工说明书。蒸汽管道操作参数多少?
2.平面图没有标高(虽有剖面大样,建议平面还是标一下,这样更直观)
3.管架可以选用标准图集
4.管道最高点建议排汽阀
5.固定支架推力多少?是否进行了柔性计算?
回复
l18c19
2011年12月17日 22:59:21
19楼
蒸汽管道施工图,值得学习
回复
longjakey03
2011年12月18日 10:40:29
20楼

1补充下,管道方形补偿器两边的第一个支架应该为滑动支架,之后第二个为导向支架,然后再是滑动支架,考虑下滑动支架的距离是不是太近了。
2蒸汽总管没有轴侧图,一般来说压力管道都画60度轴侧。
3管道坡度只有0.002,是否太小,请核对,一般来说蒸汽管道的坡度为0.005
4.管道阀门采用截止阀,调节性能,密闭性都要比闸阀好,而且管道管径也比较小,采用闸阀应再商榷下。
回复
wode163725
2011年12月23日 11:04:37
21楼
LZ真牛,平面图和系统图做一起
回复

相关推荐