请教高手:大功率的双速风机启动时,是不是不能直接启动,慢速是三角接法,快速是双星形,功率大直接启动电流大。该采取何种方案
请教高手:大功率的双速风机启动时,是不是不能直接启动,慢速是三角接法,快速是双星形,功率大直接启动电流大。该采取何种方案
2楼
双速风机星三角启动是不是快速慢速要做两套
回复
3楼
只要变压器容量大,就可以用直接起动。我公司的ST500-250A在电厂中都有直接起动的,你的风机才十几安,没事
回复
4楼
个人认为直起没有任何问题;功率就那么大点;
还有,调速还是用变频吧,这些问题就不用考虑了,就是贵点!:lol
回复
5楼
双速风机 标准图集就有
其实就是 星三角
回复
6楼
双速风机低速是三角,高速是星点启动
回复
7楼
你提的问题,楼上没有一个正确理解的。
我大概明白你的意思了,是说正常功率小的双速风机,可以角形转双星。
问题是现在是大功率的。
我也在考虑用软起做。
回复
8楼
这个帖子都两年了,有什么好的解决办法了吗?楼主?
回复