这样的一个厕所还用设通气管吗?
zxingpeng
zxingpeng Lv.2
2009年08月30日 09:45:29
只看楼主

有一学校的公共厕所,只有一层。男女厕所各有5个蹲式大便器,男厕还有4个小便斗。大便器的排水管为DN150,请问,这样的一个厕所还用设通气管吗?

有一学校的公共厕所,只有一层。男女厕所各有5个蹲式大便器,男厕还有4个小便斗。大便器的排水管为DN150,请问,这样的一个厕所还用设
通气管吗?
免费打赏
lpbin2001
2009年08月30日 21:33:43
2楼
最好设,这样排水效果会更好一些,当然不设也不算错,因为规范没有强制要求,但效果肯定会差些。
回复
gejianfeng2000
2009年09月01日 13:43:50
3楼
按计算来啊!用150的管子排水量可以满足了!!可以不用设通气管!
回复
zxingpeng
2009年09月01日 16:37:43
4楼
我觉得也是。但设计非让加。哎。。
回复
tianya88888888
2009年09月02日 08:26:55
5楼
不想设就分两根排嘛:L
回复
alnhny
2009年09月02日 10:02:54
6楼

同意。。
回复
zxingpeng
2009年09月05日 10:07:06
7楼

这厕所所在地原是停车场,地面是10个厚的混凝土地面。我也想两根管排,但涉及到地面的破除和修复,增加造价。
回复
guoming5225
2009年09月07日 19:36:00
8楼
你想太多了……本来就要改造,设2根根设1根工程量不会有好大,而且对排水有保障。在功能和成本面前,建议你选择前者,在满足前者的前提下,建议你考虑一下后者。
回复
yangji660
2009年09月08日 13:50:40
9楼
最好设通气。比不设通气排水条件好。
回复
mierxiang
2009年09月08日 14:34:04
10楼
规范有规定吧,那么多大便器,设的好
回复
tmmplay
2009年09月09日 00:33:45
11楼
讲的太好了 佩服 刚开始实习 这可以说 做为我以后设计工程首先会想到的一句话
回复

相关推荐