ZRYJV-5*6最大能通过多少电流?
leeabu
leeabu Lv.2
2009年08月31日 10:03:30
只看楼主

ZRYJV-5*6最大能通过多少电流?ZR是否是阻燃的意思?ZRYJV-5*4最大能通过多少电流?ZRYJV-5*10最大能通过多少电流?谢谢

ZRYJV-5*6最大能通过多少电流?
ZR是否是阻燃的意思?
ZRYJV-5*4最大能通过多少电流?
ZRYJV-5*10最大能通过多少电流?

谢谢
免费打赏
leeabu
2009年08月31日 10:18:08
2楼
哪位知道的帮忙解答下,谢谢啊
在线等。
回复
leeabu
2009年08月31日 10:38:10
3楼
急啊,会的请告诉我啊,谢谢。。。。。。。。。
回复
gdx8785
2009年08月31日 10:48:40
4楼
建筑电气常用数据04DX101-1..................................
回复
tank-----no.1
2009年08月31日 19:45:25
5楼
1.jpg
回复
xueping518
2011年04月26日 08:20:43
6楼
回复
米克
2011年04月26日 08:23:27
7楼
不知道你问的什么意思?
回复
米克
2011年04月26日 08:25:24
8楼
和敷设方式, 地点和环境温度有关系。
回复
lossless
2011年04月26日 08:45:27
9楼
具体查手册啊。。。
回复
zhang_tao_2004
2011年04月26日 09:42:08
10楼
你好,这个问题应该这样考虑,
1.导线本身的在流量是多少:6平方毫米的铜导线在流量是50A.
2.考虑敷设环境的温度.散热情况.
3.考虑同路径线路敷设条数.
综合考虑上述因素后,就可以得出结论.
请你根据上述情况,找找答案吧.
回复
ftdc123
2011年04月26日 15:59:01
11楼
ZRYJV-5*6最大能通过多少电流? 42
ZR是否是阻燃的意思?是的
ZRYJV-5*4最大能通过多少电流? 32
ZRYJV-5*10最大能通过多少电流? 60
回复

相关推荐